高低压配电柜厂家联系电话
全国咨询热线:

136-7475-1333

您的当前位置:主页 > 常见问题 >

SF6断路器气体中的含水超标是什么原因

2019-05-21 09:35  文章来源:未知浏览次数:
 
    SF6断路器是一种气体保护式的断路器,使用惰性气体作为绝缘保护装置,但是,如果该气体中混入过多的水分,则会导致断路器绝缘能力下降,轻则导致产品品质下降不合格,重则引起各种电力系统的事故发生,那么,SF6断路器气体中混入水蒸气,含水超标是什么原因呢?
    1·产品质量不良
    由于产品质量不良导致含水量超标时有发生。气体有泄漏现象,在安装后第一次充气时,测得的含水量就不合格。
    2·产品结构设计不合理
    目前,对于产品结构设计不合理的现象已经非常少见了。对于SF6断路器,在支持瓷套与灭弧瓷套间SF6气体连接通道存在问题,即上下两部分的气道只靠动触杆的圆环与固定在瓷套上的圆筒间居动间隙来沟通。
    这样,灭弧室与支持瓷套间的气体流通性较差,而吸附剂却装在灭弧室的上部,只能对灭弧室的气体起吸附作用,而对支柱气体的吸附作用就很小,至于对通过很长管路连接起来的密度继电器的气体的吸附作用就更是微乎其微了口目前厂家已对这一型式的产品在结构上做了改进,即在图2-3 d中的动触杆圆杆处开通了三个通气孔道,以利于上下气体的流通,也可使吸附剂充分发挥作用。
    3·零部件吸附的水分向SF6气体扩散
    SF6断路器在装配时,由于各零部件的烘烤时间不足,装配后使其中的水分向SF。气体中扩散,导致SF6气体中的含水量增加,甚至超标。
    4·对新气检验不严
    根据国家标准GB8905——88规定,新的SF6气体含水量不能超过8PPmv
    由于对新气检验不严,使不合格的SF6气体充入断路器,导致SF6气体中的含水量超标。
    5·密封不严,引起渗漏
    SF6断路器运行多年后,密封垫老化,瓷套与法兰的胶合部位可能会有渗漏,使大气中的水分通过这些微孔向SF6气腔内扩散,导致SF6气体中含水量超标。