高低压配电柜厂家联系电话
全国咨询热线:

136-7475-1333

您的当前位置:主页 > 常见问题 >

低压抽屉柜能靠墙安装吗?

2019-03-26 17:54  文章来源:未知浏览次数:
 
    关于低压抽屉柜安装规范,国家是统一规定的。根据变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)的规定。关于低压抽屉柜能否靠墙安装,里面有明确的规定。敲黑板,划重点,不能!不能!不能!重要的事情说三遍。
 
    虽然,有些低压抽屉柜厂家说明中是可以靠墙安装的,而且一部分低压柜型号的产品,所有接线都是柜前操作,柜后面是封闭的,靠不靠墙似乎没啥影响。但是考虑到巡视、检修、通风散热考虑,开关柜与墙需要保持一定的距离。而且规定就是规定,在规定没有更改之前,任何人不要有侥幸心理。万一出了事故,违规安装的责任谁也承担不起。
 
    关于低压抽屉柜的安装规范还有以下规定:
 
    1·配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。
 
    2·配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。
 
    3·配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
 
    4·落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面 50mm 以上,室外应高出地面200mm 以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
 
    5·同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。
 
    6·当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于 2m。
 
    7·成排布置的配电屏,其长度超过 6m 时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m 时,其间尚应增加出口。
 
    8·成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表的规定。

配电屏前后的通道最小宽度表
配电屏种类 单排布置 双排面对面布置 双排背对背布置 多排同向布置
屏前 屏后 屏前 屏后 屏前 屏后 屏前 屏后
维护 操作 维护 操作 维护 操作 维护 操作
固 定 式 不受
限制
1.5 1.0 1.2 2.0 1.0 1.2 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.0
受限
制时
1.3 0.8 1.2 1.8 0.8 1.2 1.3 1.3 2.0 2.0 1.3 0.8
抽 屉 式 不受
限制
1.8 1.0 1.2 2.3 1.0 1.2 1.8 1.0 2.0 2.3 1.8 1.0
受限
制时
1.6 0.8 1.2 2.0 0.8 1.2 1.6 0.8 2.0 2.0 1.6 0.8
 
 
配电屏前后的通道最小宽度表(m)