2019-03-27 13:26  文章来源:未知浏览次数:
 
    五防对高压电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一,主要目的是确保人身安全。简单的说五防即为防止误分、合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带地线送电;防止误入带电间隔。这五种误操作都可以给操作人员致命的伤害,然而,在实际操作中,人毕竟不是机械,也不是程序,不可避免的会由于各种原因产生误操作行为,导致人们的生命受到安全威胁。具备五防功能的高压设备,即使是人们错误操作,由于有五防功能,也不会产生伤害。因此,五防功能是高压系统必备的功能。
高压开关柜
    高压开关柜的五防功能同样如此,因为在高压开关柜的设计过程中就要考虑这些问题。打一个比方,当你想要打开柜门的时候,如果不通过远程断电,门是打不开的,当门可以打开的时候,里面肯定已经断电了。这就是五防设计的基本原理。五防还有一个概念,变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。
 
    五防并非某五种操作,而是关于高压系统的所有操作都要涉及到五防。

 

    高压开关柜的五防

    关于高压开关柜的五防,就已经涉及到具体的操作了,其中包括:
 
    1·高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
 
    2·高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。(防止带接地线合闸)
 
    3·高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
 
    4·高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)
 
    5·高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
 

    kyn28-12高压开关柜五防联锁操作要求

    
    1·防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。
 
    2·防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。
 
    3·防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。
 
    4·防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。
 
    5·防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。
 
    注意:kyn28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。
 

    关于五防的注意事项:

    1·操作程序的每一项步骤完成后,必须确认开关柜及手车部件处于正常状态后,才能进行下一步骤的程序操作。以上程序在操作过程中,如遇到任何阻碍,不可强行操作,应首先检查操作程序是否正确,并检查和排除其他故障后,才可继续进行操作,因为无故障的阻碍,恰恰是为了保护人身安全的五防设计。
 
    2·如用户或设计对控制和操作方式有特殊要求时,应按设计要求进行控制和操作,不可脑洞大开,按照随心所欲的思路操作,因为各个操作流程在设计中都包含保护人体的五防流程。
 
    3·开关柜送电顺序:计量或母线pt柜—进线柜—出线柜;开关柜停电顺序:出线柜—进线柜—计量或母线pt柜。
 
    4·pt手车、隔离手车、熔断器手车进行进柜或出柜操作时可省略有关接地刀的操作步骤。
 
    5·断路器手车上的手动合闸、分闸按钮以及手动储能装置只在调试或检修时使用。
 
    6·用户在通电运行过程中,应随时巡查和记录设备运行状况,如发现设备异常现象(如元器件非正常发热或有异常响声等等),应及时停电检修。