高低压配电柜厂家联系电话
全国咨询热线:

136-7475-1333

您的当前位置:主页 > 常见问题 >

对电气主接线有哪些基本要求

2019-05-06 11:49  文章来源:未知浏览次数:
 
    对电气主接线的基本要求,概括起来是四个方面八个字:安全、可靠、经济、方便。
 
    1·安全性:对电气主接线的安全性,主要体现在:隔离开关的正确配置和隔离开关接线的正确绘制。
 
    隔离开关的主要用途是将检修部分与电源隔离,以保证检修人员的安全。在主接线图中,凡是应该安装隔离开关的地方都必须配置隔离开关,不能有个别遗漏之处,也不允许从节省投资来考虑而予以省略。
 
    隔离开关的操动机构通常是用瓷瓶与刀片联结的,在打开或合上隔离开关时,应使刀片端的带电时间尽量短,以保证操作人员的安全。因而,绘制隔离开关时,电源应连接在隔离开关的插座端。所以,对主接线图中隔离开关的连接线,一定要正确绘制。

    主接线的安全性是必须绝对保证的,在比较分析主接线的特点时,不允许有“比较安全”、“安全性还可以”等不合适的结论。
 
    2·可靠性:电气主接线的可靠性不是绝对的。同样形式的主接线对某些发电厂和变电所来说是可靠的,而对另外一些发电厂和变电所则不一定能满足可靠性要求。所以,在分析电气主接线的可靠性时,要考虑发电厂和发电所在系统中的地位和作用,要考虑用户的负荷性质和类别。
 
    通常,按重要性的不同,将负荷分为三类;
 
    I类负荷—停电后将造成人员伤亡和重大设备损坏的最重要负荷。如机场、医院、宇航中心和军事设施等电力负荷,以及电弧炼钢炉和大型铝电解槽等停电20--30min就要损坏的重大设备的用电。对I类负荷的供电要求是,任何时间都不能停电。
 
    亚类负荷—停电后将造成减产,使用户蒙受较大的经济损失。重要的工矿企业都属1类负荷,亦称重要负荷。对l类负荷的供电要求是,必要时可以短期停电<几分钟到几十分钟),不允许长期停电。
    l类负荷一T、正类负荷以外的其他负荷,停电后不会造成太大影响,属非重要负荷。对班类负荷,必要时可以长期停电。
 
    在分析电气主接线可靠性时、要根据负荷性质.按以下几方面进行:
 
    (1)各断路器检修时,停电的范围和时间;
    (2)母线故障或检修时,停电的范围和时间;
    (3)有没有使发电厂或变电所全部停电的可能。
    对电气主接线的可靠性不仅可以定性分析,还可以进行定量的计算。
 
    电气主接线可靠性的高低,与经济性有关。一般来讲,主接线的可靠性愈高,所需的总投资和年运行费愈多。另一方面,可靠性愈高,因停电而造成的经济损失愈小。所以,对主接线可靠性进行分析时,要根据资金是否充沛,停电的经济损失多少等,从各方面加以综合考虑。
 
    3·经济性:电气主接线的经济性是相比较而论的。它通常与可靠性和方便性之间有矛盾。在资金比较充足时,对经济性的要求可以放低。而如果两种主接线的可靠性和方便性差不多,则应选择经济性较好的J一种(通过具体计算)。
 
    4·方便性:电气主接线的方便性包括以下几个方面:
 
    操作的方便性
    电气主接线应该结线简单,操作方便,尽可能使操作步骤少,以便于运行人员掌握,不致在操作过程中出差错。但一般来讲,主接线的可靠性愈高,操作步骤就愈复杂,所以不能单从操作是否方便来确定电气主接线是否较好,而应服从可靠性的基本要求。
 
    调度的方便性
    电气主接线在正常运行时。要能根据调度要求,方便地改变运行方式。并且在发生事故时,要能尽快地切除故障。
 
    扩建的方便性
    发电厂和变电所是否能扩建,除资金、土地等条件外,还与电气主接线的接线方式有关。对将来要扩建的发电厂和变电所,其主接线必须具有扩建的方便性。
 
    上述对电气主接线的四个方而基本要求,除安全性是绝对的,必须保证的以外,其余三个方而相互之间是互有关联的,在对电气主接线进行分析时,必须加以仔细的综合考虑。