    SF6断路器解体大修是一项技术要求很高且具有一定危险性的工作,因此,除了要求专业维修人员维修外,还需要注意以下问题。
    1·保障人身安全,防止发生中毒。SF6气体本身虽然无毒,但经过开断后,SF6气体在电弧作用下会产生许多有毒物质,如SF1、S2F2、S2F10O、SOF2、SO2F2等,对人身有很大危害,稍不注意就可能产生SF6分解物的中毒现象。因此在检修SF6断路器前要先进行SF6气体回收处理,并注入高纯氮气清洗几次。解体时,检修人员应戴防毒面具、手套、眼镜、身穿工作服,解体后,检修人员要立即离开现场约1h,然后进人作业区。大修场所通风应良好且无尘埃。
    2·组装时应加装适量吸附剂。组装时应在本体和灭弧单元加装适量的吸附剂,其目的是控制断路器在正常运行过程中的水分含量以及吸附SF6气体的分解物。吸附剂可选用西安高压电器研究所和大连化学物理研究所联合研制的F——03吸附剂。经验证明,该产品具有优良的吸水性和吸附低氟化合物、酸性物质的性能,并且不影响开断性能。吸附剂的数量,根据美国Allied Cheznieal公可提供的估算方法,宜取为SF6气体总重量的10%,对选好的吸附剂在150——200℃温度下烘烤24h,进行活化处理后装入断路器内固定好。
    3·除潮处理。各组装元件在装配之前应进行除潮处理。这是因为解体后的SF6断路器元件放置于空气中很容易受潮,如果不进行除潮处理,在组装后各元件吸收的水分就会散布到SF6气体中去,而导致大修后的SF6断路器水分含量仍较高。除潮一般在200℃左右进行,历经10h以上的烘烤。
    4·更换密封圈。为保证大修后断路器的密封性能,修时必需更换所有密封处的密封圈。国外的研究结果表明,采用有槽的氯丁橡胶密封圈效果最好,验结果如图所示。
    5·大修前后进行测试。其水分浸人试为了便于比较,大修前后要测试断路器的调整参数和特性参数,大修后测得的数据应与大修前测得的数据基本一致。并满足《规程》要求。为保证投运后安全可靠运行,人修之后还应进行断口和导电体对地的耐压试验,只有所有的测试结果都合格,才能认为断路器大修合格。