高低压配电柜厂家联系电话
全国咨询热线:

136-7475-1333

您的当前位置:主页 > 常见问题 >

应用SF6气体回收装置时应注意哪些问题

2019-05-21 10:45  文章来源:未知浏览次数:
 
    根据现场经验,应用SF6气体回收装置时应注意的问题如下:
    1·充高纯氮气进行置换。对含水量超标较高的SF6断路器充入高纯氮气进行置换是非常必要的。而且置换的时间要适当,同时要注意SF,.电器的结构。对结构比较分散,连接气路较长又很细的设备,进行高纯氮气置换时间要充分口对结构紧凑,连接管路较短的设备,进行高纯氮气的置换时间可适当缩短。
    2·可加大真空抽力。现场经验表明,为使处理效果更好,不仅需要采用高纯氮气进行置换,而且需要加大真空抽力。
    3·气体循环干燥法。有的单位采用这种方法收到良好效果。采用这种方法需要的器具有:气体回收装置一台(可用简易型的,因气体不需液化处理);红外线干燥过滤器一台;各种管路、阀门等。红外线干燥过滤器可自制,材质最好用不锈钢的以防腐蚀。采用套罐型。内部容积在20——30dm³,可装吸附剂6——10kg。端面采用法兰平面密封结构,用200——400W的红外电炉做加热源。
    过滤器的密封要求较高,要使真空抽到残留气压为26.66Pa(0.2torr)时,停1h后,因渗漏而使残压回升不得超过133.32Pa(0.2torr)。否则漏气量大对人身有危害.也影响效率。
    气体循环干燥过程如下:
    首先做好准备工作,清理好红外线滤过器的外部。打开端盖板,装好吸附剂后,再装好端盖板和进、出气管路,并与断路器充、放气接头、回收装置的接头连接好。接好回收装置和滤过器的加热电源,检查抽试管路是否有漏气现象。投人加热器电源,升温至80——100℃后,开动回收装置,将阀门放在吸气位置。缓慢打开断路器放气阀,以额定流量进行抽气,直到气体抽完,关闭断路器充、放气阀门。将回收装置阀门转向断路器方向送气,同时缓慢打开断路器阀门,以额定流量充到额定压力。关闭断路器充、放气阀门。这时,就可以对断路器的SF6气体进行含水量的测试。如不合格,可以按上述方法进行几个循环即可。
    值得注意的是,使用过的过滤器内的吸附剂,已经吸附了潮气,过滤器罐内真空度会降低,当残压达不到133.32Pa(0.2torr)以下时,要进行干燥处理,处理时合上加热器电源开关。温度达到100℃时抽真空到稳定后,保持真空度。继续加热到150℃时,再抽真空到稳定后。保持真空度。每50℃一个循环,温度保持在300℃,直抽到罐压降到133.32Pa (1torr)以下并稳定后即可认为干燥合格。吸附剂可以重复使用,但用过的吸附剂已经吸附了低氟化合物等有毒物质。更换则要特别注意,并处理好废吸附剂。
    4·解体大修
    当断路器中SF6气体的含水量大幅度增加,例如在1000ppm以上,且有漏气现象时,可以考虑大修。因为橡胶密封圈的使用寿命大致在8——10年,而断路器内放置的吸附剂一般按SF6气体容量的10%计算,吸附量是按正常情况下的水分和杂质的含量考虑的,一旦出现漏气现象,含水量增加,很容易引起吸附剂的饱合。所以遇到这种情况,解休大修是很必要的。解体大修时,要检查法兰面表面的腐蚀情况,有腐蚀现象要处理好。保证密封的光洁度,要将所有密封圈都进行更换。另外,在SF6解体大修时还需要很多问题需要注意